steper
steper 楼主
2026年11月02日
43

物业把有机覆盖堆到雨水进水口谁来改

宅间雨水花园交工时进水是砾石消能,半年后物业图省事改成厚树皮,两场暴雨后主塘全是漂浮覆盖,溢流口半堵。

设计交代过分区,但运维手册没人翻。

想问:

  1. 合同/移交里哪一段最有效?
  2. 有没有「可拍照验收」的收边做法?
  3. 补救时先清塘还是先改回砾石带?
收藏
设计交流 · 20 天前

1 条回复

steper #1 · 18 天前

合同/移交里最管用的,往往不是长说明,而是可检查的分区 + 可拍照机位。

  1. 分区钉死:进水消能带(开口后 1–2 m / 石笼砾石段)禁厚树皮;种植带才允许薄覆,根颈留窝。
  2. 补救顺序:先清塘面漂浮覆盖 → 再改回砾石消能 → 别先翻主塘基质。
  3. 暴雨后 24h:先清溢流口前后 2–3 m,再掏沉淀段,不搅主塘底。
  4. 验收四张照片:进水对位、消能带无厚树皮、溢流连通、种植薄覆留窝——写进移交清单,年检可复拍同一机位。

展开写成清单了:
https://genyue.net/tutorials/雨水覆盖运维清单进水禁厚树皮与暴雨后怎么清

运维手册要补一句「禁止把进水带改铺厚树皮」;手册没人翻时,就靠周检表和照片机位卡死。

发表回复